|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
6 j, X3 H: @9 P, y" L
请教大神,
1 G5 R- x* p1 [2 P( N; U我司有一款产品-电力猫PLC MODEM用户终端设备,提供一个以太网接口。即插即用,通过现有电力线路来实现计算机间的数据传输和互联,适用于家庭用户和办公场所。由于要卖到法国,需要做CE认证。但是测试传导出现了问题,不知道怎么测试。$ T7 m W3 G4 d# E
5 P z. A' H' q, U3 I0 l/ {2 K; r9 a- d
测试电源口传导的时候需要两个PLC在一个电力线路上,而LISN对于外部的电力线路是纯净的,所以没法测试。如果非要测试的话需要用两个PLC接到LISN接出来的插排上,这样就等于是两个PLC的电路流到LISN,而且电源PIN也有信号传输,所以还有信号的电流也会流到LISN,这样测试肯定有问题!!) R4 o: b N; E5 [* P$ ]
8 q# q' G0 ^% O& F
所以请高手解释下,到底该如何测试???非常感谢!
9 q& P% _% y+ g/ W
/ L0 s) p N% x) P, Q/ W |
|