请教:STC15的ADC结果控制PWM输出

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-3-15 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
STC15的ADC结果控制PWM输出& l5 t0 N6 O1 P

3 Y) a6 k/ B  w- u  _

6 b) m5 q1 d: R3 T# z4 GSTC15的ADC结果控制PWM输出,关系曲线如下,请问各位大神,如何建立两者的关系,用关系式的话用什么样的关系式运行速度会快一些,谢谢!
  K. [6 U, m. P8 O" m6 X& I8 a

该用户从未签到

2#
发表于 2019-3-15 13:12 | 只看该作者
用分段方式吧,变化曲线比较直的地方可以用可以用斜率或三角关系式来计算

点评

分段做的直线方程式,PWM输出在某个点后出现电压跳变,或不稳定的现象,请问是为什么?用的STC15W408AS内部的ADC和PWM功能  详情 回复 发表于 2019-3-15 13:15

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2019-3-15 13:15 | 只看该作者
relchhiclty 发表于 2019-3-15 13:12/ N! }- v& v6 u$ S- R- @
用分段方式吧,变化曲线比较直的地方可以用可以用斜率或三角关系式来计算
! \5 y" p5 W) O. N: E6 F/ ^
分段做的直线方程式,PWM输出在某个点后出现电压跳变,或不稳定的现象,请问是为什么?用的STC15W408AS内部的ADC和PWM功能$ p# |" p8 u  D

点评

要看根据方程式计算出来的数值是否正确,比如根据ADC计算出的PWM参数是否正确,PWM的设置是否正确等。 不稳定的情况可能是ADC的数值在变化,因此计算出来的PWM也在变化  详情 回复 发表于 2019-3-15 13:36

该用户从未签到

4#
发表于 2019-3-15 13:36 | 只看该作者
十一月 发表于 2019-3-15 13:15
% Z& M. r5 I. e. E% s分段做的直线方程式,PWM输出在某个点后出现电压跳变,或不稳定的现象,请问是为什么?用的STC15W408AS内 ...
. o6 \) q! z" K1 r% Z
要看根据方程式计算出来的数值是否正确,比如根据ADC计算出的PWM参数是否正确,PWM的设置是否正确等。
, x  H7 ~$ `( W6 z. j不稳定的情况可能是ADC的数值在变化,因此计算出来的PWM也在变化7 D) N7 l# p" ~

点评

谢谢,我先检查一下程序中的设置  详情 回复 发表于 2019-3-15 15:37

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2019-3-15 15:37 | 只看该作者
relchhiclty 发表于 2019-3-15 13:36& J  w: S' e# w( r
要看根据方程式计算出来的数值是否正确,比如根据ADC计算出的PWM参数是否正确,PWM的设置是否正确等。' c, L, j) ?7 ~8 D, v6 J
...
0 }, V, d# }" x
谢谢,我先检查一下程序中的设置5 M" L1 m+ f2 q2 M3 V/ |