请教大神关于压敏电阻单体测试与变频器整机测试的差异性?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-3-8 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
5 k  t: j4 {+ L# ?2 C1 J
验证压敏14D621,压敏电压620V,箝位电压1025V。
. S8 |' D2 b; o# R$ o8 N" `) ~首先我使用两个压敏电阻串联,然后上380V电进行+3KV浪涌冲击(1.2/50)。测试结果如下,残压2.5KV。
4 t1 s# L# J) s+ b
9 I6 Q7 [" V- Z% p4 D( H' ~8 {% `7 n( T% }/ R
然后在变频器电源端口装该压敏电阻,电路如下,对R、S相之间进行+3KV浪涌冲击(1.2/50)。. M9 z8 Y2 O1 D# d

* f9 b3 p  T$ S2 k* m; v- q分别在0度,90度,270度冲击的残压如下,黄色波形为在浪涌冲击设备信号发生器同轴输出测得的浪涌电压,绿色波形为在R、S两相之间测得的残压。- W/ U9 Y# w( r0 D
+ J2 \* Q% p8 |, S- r: i
4 G: N9 r; L+ ]* Q+ s

8 ~* t4 }# W/ ~; r* r/ F0 P9 e
! A; _# u# m" w' q# v7 T  c  X# _
) B5 ~2 h5 g) F

/ @1 @. H5 n% y那么问题就来了,我在变频器整机电源端口R、S两相之间测试,怎么测残压都只有不到1KV,这不科学啊,14D621箝位电压至少1025V,R、S相之间是两个压敏串联,总箝位电压至少2050V,怎么可能只有不到1KV。我换了几台变频器依然如此。
) N2 p; f- i0 h2 y# A9 g3 x+ R浪涌冲击设备先使用3Ctest,后使用Haefely,结果还是一样,压敏电阻也换过,实在搞不清楚什么原因,请教大神有没有遇到过类似情况?非常感谢!
3 S: b& o4 o) M2 z9 o) Y8 g! e1 ?+ }

该用户从未签到

2#
发表于 2019-3-8 17:05 | 只看该作者
本帖最后由 langtuodianzi 于 2019-3-8 17:11 编辑 ( y; M5 Z! ]* b& G' p( j$ R
! w: m9 O5 S/ {- _

% o; t( I! W, u
+ {* h: ~& \: D) z) Y / ]; A, \: G5 X! f& s
通过 Surge level IEC 61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs CM/ DM:6KV-3KA 浪涌测试; _3 H2 J2 Q/ T( K# N
# A  a4 u/ S5 Y9 W
/ H+ `$ y$ L  s' z" D/ {

: a. C. I  m8 b: \9 [* `% \( k5 _