隔离变压器屏蔽层的接地,接在一次侧 还是二次侧??

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-11-2 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 6688hyc 于 2018-11-3 09:57 编辑
: u7 F8 Z% K+ v" [/ R
! E0 i$ ~. E" R- t8 B) P  F& g(为了解决EMC问题,例如EFT. Y1 A9 D. s, R1 L5 z5 y: G, s

* O8 o* v* Y9 I. F4 w! F1 s8 V这里说的屏蔽层的接地端必须在接收电路一侧。把我看糊涂了,到底是哪一侧?一次侧 还是 二次侧?
# `, i" D& P" y: O, t9 `另外这是为什么呢?
2 `5 J2 d+ f  o1 ~; s  G8 k" g+ }大神们,谢谢啦
( M( [* S6 l6 D+ n

该用户从未签到

2#
发表于 2018-11-2 16:09 | 只看该作者
一次接地 二次不可以接地

点评

为什么呢?谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-3 09:59

该用户从未签到

3#
发表于 2018-11-2 16:17 | 只看该作者
隔离变压器有两种,一种是检修用的,做电气隔离的,次级不接地.5 c3 q! V/ X: Z9 S
另一种是给电源纯净度要求比较高的机房供电用的,是抗干扰用的隔离电源变压器,用它来隔离电网的谐波干扰和不稳定电压,次级是接地的./ w+ i- h5 c5 J5 i2 u
因为电网的零线对大地可能有电压,有些对零线和地线之间电压要求比较高的设备,就特意采用隔离变压器次级重新接地来减小设备零线对地的电位.

点评

这个带屏蔽的隔离变压器是用来解决EMC问题的  详情 回复 发表于 2018-11-3 09:58

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:58 | 只看该作者
huanhuaneda 发表于 2018-11-2 16:17
" q* q' ^+ y1 R" v5 ]隔离变压器有两种,一种是检修用的,做电气隔离的,次级不接地.! o" f! \  D3 ^: ^: B0 d$ O
另一种是给电源纯净度要求比较高的机房供 ...

; [7 s1 e" H" W: N9 Q这个带屏蔽的隔离变压器是用来解决EMC问题的
  |+ x$ V5 J' I$ ?+ @0 l) o+ W5 N

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:59 | 只看该作者
农夫山泉的良田 发表于 2018-11-2 16:09
! u. Y5 C* W8 i- u一次接地 二次不可以接地
  ]$ a2 x" ~% g  v
为什么呢?谢谢8 L% W( i! j% y4 ?7 e