找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 1749|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

关于AD布线

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-6-9 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
哪位大佬能给我讲一下关于布线,以及多大电流布多粗的线,或者说有没有计算电流和现款的公式啊
# S. y8 B$ }: [  C" {3 u8 S3 E

该用户从未签到

推荐
发表于 2018-6-9 13:26 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2018-6-9 13:29 编辑 . h9 I+ G. E' }6 M8 L

+ M$ F+ \( L$ j& T% r  c# E4 c我不是大佬,但是我也知道一些。4 M8 i( s, A2 `( P7 F: _
1盎司的厚度下,很细的线(例如10mil)都能走1A,但是还是推荐1mm走1A的电流,每增加1A宽度增加0.5mm。这涉及到温升等问题。具体看是用在什么环境了,有时候就是电流很小,也会用较宽的线。
2 X' {# T' o1 x" T0 f公式:I=K*T^0.44*A^0.725,A横截面积(mil*mil),K外层0.048、内层0.024,*是乘号,^是开方。仅供参考。1 U  \/ i& O  _* x& n/ x; M
网上还能找到某国际组织推荐的一个表格。( d; W. |% ~( ~8 o
补充一点:EDA工具箱里也有工具可以计算。& O3 d& Y+ k8 z6 c

点评

还有一个问题,想请教下你,这个K内层外层是不是板子的内层外层,或者您可以帮我解答下  详情 回复 发表于 2018-6-11 08:48
非常感谢,这个公式我也搜到了,但是没看懂,经过你的详细解答,我受益匪浅  详情 回复 发表于 2018-6-11 08:43
你的积累我好佩服,努力向你学习  详情 回复 发表于 2018-6-9 23:34

该用户从未签到

推荐
发表于 2018-6-11 10:42 | 只看该作者
又双叒叕 发表于 2018-6-11 10:25
4 n6 A3 z  T4 @! s; b那一般布线就按1A/1mm来布线就可以?

! a" y: D! d# L( p! a+ J' o按1A/mm来布线,那是完全没问题的。
* c3 F6 s4 t. u; ~事实上,除了电源部分外,大多数地方不需要考虑宽度问题,因为大部分电路的电流是毫安级的。5 z9 y: _$ M% q2 }/ t- a2 `( Y
常规的10mil(0.254mm)走线余量充足,甚至DDR等的电流非常小,更细的线也是常见的,只需要考虑厂家的加工能力就行了。( ?  B* J+ O: F- }3 C: s
你可以算算:100mA,5℃温升,1.4mil厚的铜箔,需要多宽。
( o: a% u8 f6 z  }9 j* B' ?4 ?

该用户从未签到

3#
发表于 2018-6-9 23:34 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-6-9 13:26' x- f7 }) y9 D9 l' X* u
我不是大佬,但是我也知道一些。
" i" h2 e( F5 n1盎司的厚度下,很细的线(例如10mil)都能走1A,但是还是推荐1mm走1A的 ...
4 `* x2 m: V3 Z) L
你的积累我好佩服,努力向你学习

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2018-6-11 08:43 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-6-9 13:26# }7 f) m# x" g9 a+ n+ _) i
我不是大佬,但是我也知道一些。4 h' s8 ]% \8 n) a' D. S8 v: h
1盎司的厚度下,很细的线(例如10mil)都能走1A,但是还是推荐1mm走1A的 ...

" a% i- `1 r- P% `" w& Q6 ~; ]. W非常感谢,这个公式我也搜到了,但是没看懂,经过你的详细解答,我受益匪浅
9 T3 g5 A$ |; f  k8 O7 X

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2018-6-11 08:48 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-6-9 13:26" O  v- k/ W& H' k0 b
我不是大佬,但是我也知道一些。( e9 M3 e  B2 D7 s% y
1盎司的厚度下,很细的线(例如10mil)都能走1A,但是还是推荐1mm走1A的 ...
5 n5 Q$ S: o: ?& a  d4 c+ S# j$ e
还有一个问题,想请教下你,这个K内层外层是不是板子的内层外层,或者您可以帮我解答下

点评

是的,是板子的内层和外层。内层走线可以按0.5A/1mm(铜箔厚度1盎司的前提下)来使用,这是绝对不会出问题的。 对于较密集的板子,铜箔宽度不能满足0.5A/1mm时,也可以适当放宽要求,毕竟余量是充足的。 公式中的T  详情 回复 发表于 2018-6-11 08:55

该用户从未签到

6#
发表于 2018-6-11 08:55 | 只看该作者
又双叒叕 发表于 2018-6-11 08:48$ x5 [7 C! g( O4 d2 [4 }
还有一个问题,想请教下你,这个K内层外层是不是板子的内层外层,或者您可以帮我解答下

" f! R1 S/ O( p: N是的,是板子的内层和外层。内层走线可以按0.5A/1mm(铜箔厚度1盎司的前提下)来使用,这是绝对不会出问题的。, k! i( I' u" B% u" P
对于较密集的板子,铜箔宽度不能满足0.5A/1mm时,也可以适当放宽要求,毕竟余量是充足的。  A: z( q+ U, v* K; F* ?1 g* ^/ H2 g
公式中的T是温升,上面忘记说了。
2 m  ^8 t& s- c( J: ], @: w  n" t

点评

这个我按照你的算了下,不知道哪里出问题了您帮我看看,I=K*T^0.44*A^0.725当K=0.024,T=1060℃,A=1mm=39.37milI=0.024*21.4355*15.7171I=8.085A  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:45
是不是可以按照每0.5A增加1mm来布线  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:31

该用户从未签到

7#
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:31 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-6-11 08:553 d3 |1 T  J. @& R& o8 ^
是的,是板子的内层和外层。内层走线可以按0.5A/1mm(铜箔厚度1盎司的前提下)来使用,这是绝对不会出问 ...
0 O2 n& Q* \6 m9 x: j
是不是可以按照每0.5A增加1mm来布线
& m) w- X6 x% C3 z! E

点评

每0.5A增加1mm那是肯定没问题的。[/backcolor]实际每0.5A增加0.5mm也是没问题的,[/backcolor]这个没那么严格。[/backcolor] 你可以用公式算一下,就算温升是5℃,余量也是有的。[/backcolor] 一般内层,除非铺铜  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:51

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:45 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-6-11 08:55
! [3 m& `- G! R是的,是板子的内层和外层。内层走线可以按0.5A/1mm(铜箔厚度1盎司的前提下)来使用,这是绝对不会出问 ...
# p& @% M( z6 x9 |1 K
这个我按照你的算了下,不知道哪里出问题了您帮我看看,
I=K*T^0.44*A^0.725
K=0.024T=1060℃,A=1mm=39.37mil
I=0.024*21.4355*15.7171
I=8.085A
; L. |3 M9 \5 v* V0 G

点评

兄弟,温升太高了。温升是指,铜箔通过电流后,温度上升了多少。  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:53

该用户从未签到

9#
发表于 2018-6-11 09:51 | 只看该作者
又双叒叕 发表于 2018-6-11 09:31
4 R8 e( \5 x% B- M( m: g6 x: M是不是可以按照每0.5A增加1mm来布线
2 m% a! A& U8 j8 T8 G9 z( n" j
每0.5A增加1mm那是肯定没问题的。实际每0.5A增加0.5mm也是没问题的,这个没那么严格。
+ z4 f. n: }' M% K. x; `' r你可以用公式算一下,就算温升是5℃,余量也是有的。  W2 D2 r7 m7 J
一般内层,除非铺铜,否则也不要走大电流。
+ p4 v3 o" E( t: l

点评

这个我是在网上搜的不太一样啊  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:52

该用户从未签到

10#
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:52 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-6-11 09:51
' A6 p% F7 h$ x/ T# S每0.5A增加1mm那是肯定没问题的。实际每0.5A增加0.5mm也是没问题的,这个没那么 ...

7 L' u8 ^' E( |, ]5 Y  X这个我是在网上搜的不太一样啊
$ X- h7 [; b  t" v

微信图片_20180611095233.png (246.63 KB, 下载次数: 1)

微信图片_20180611095233.png

该用户从未签到

11#
发表于 2018-6-11 09:53 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2018-6-11 09:55 编辑
7 Q) v0 w1 F" `2 o, y
又双叒叕 发表于 2018-6-11 09:45/ j6 }: p8 D" u. {
这个我按照你的算了下,不知道哪里出问题了您帮我看看,I=K*T^0.44*A^0.725当K=0.024,T=1060℃,A=1mm=3 ...
: l! X% g3 A# _/ Y" x
兄弟,温升太高了。温升是指,铜箔通过电流后,温度上升了多少。
+ T7 y! {6 ]6 q# B" d/ i. ~- jA是面积,除了宽度1mm,还要乘以厚度啊,1盎司的厚度是1.4mil(约35um)。

点评

那这个T一般取多少  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:55

该用户从未签到

12#
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:55 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-6-11 09:539 Q$ ?" U+ c% O: g: y" K
兄弟,温升太高了。温升是指,铜箔通过电流后,温度上升了多少。

! F' ]  K* h" V* M+ Z! C6 [2 f那这个T一般取多少

点评

我不用公式,所以不考虑温升。按照经验值1A/1mm,用公式计算一下就会发现,温升约:1.3℃(不知道有没有算错,反正温升不高)。 表格与公式计算的值有差异,这是正常的,推荐值都是加了余量的。  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:12

该用户从未签到

13#
发表于 2018-6-11 10:12 | 只看该作者
又双叒叕 发表于 2018-6-11 09:55
' ~9 f2 F) I( C那这个T一般取多少

; N8 h0 _. r( }1 g4 h我不用公式,所以不考虑温升。按照经验值1A/1mm,用公式计算一下就会发现,温升约:1.3℃(不知道有没有算错,反正温升不高)。6 q5 x6 r8 X( n
表格与公式计算的值有差异,这是正常的,推荐值都是加了余量的。& W: f8 @( M0 \1 {& s+ ]6 s

4 m& x3 N' V( v$ o( o8 Q* t. x2 _4 @# T. H
9 x, {& V  g: O4 z

点评

那就是说这个表格也可以用,不用公式去计算是吧  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:18

该用户从未签到

14#
 楼主| 发表于 2018-6-11 10:18 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-6-11 10:12
: `# `+ h. {3 [8 ]+ o! y, Q% @% m% R我不用公式,所以不考虑温升。按照经验值1A/1mm,用公式计算一下就会发现,温升约:1.3℃(不知道有没有 ...
, b- U( ?: S6 o; v+ n
那就是说这个表格也可以用,不用公式去计算是吧
% V; i! |/ W% X! |0 V" Q

该用户从未签到

15#
发表于 2018-6-11 10:23 | 只看该作者
我的建议是:优先考虑1A/mm(针对外层而言,那个表格也是针对外层的)。0 ~0 l8 ?1 c" _2 _8 p* |
当PCB空间比较紧张时,可以按那个表格,但是要再增加点余量。计算只能是学习阶段用用,工作时再去计算就太浪费时间了。
3 p8 \7 e* o1 {5 ^' g1 S

点评

那一般布线就按1A/1mm来布线就可以?  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:25
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-7-22 06:46 , Processed in 0.156250 second(s), 41 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表