1.  电感走线加粗.; D/ p* F0 y  B# g% T0 W

. I: X. I! S% }/ n; o8 I) i

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:14 | 只看该作者
10.  露铜不确定是否接保护地建议当作保护地做安规,内层加大间距.
0 j9 V( c# `2 C7 g
  X* Z- G1 H- K- V* Z4 n, ~

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:11 | 只看该作者
6.  PWR07太大面积没有连接点,PWR04完整平面建议与PWR07互换.
' C. u* d% D$ M
- S4 P  p, T3 |/ b1 r( A

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:12 | 只看该作者
7.  参考面不一致.
1 A0 V) R" q/ S. V2 D( u9 ]7 B
9 K3 c! n9 w7 T" D7 Y
4 Y) p" ^3 Q; ~0 _' v

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:06 | 只看该作者
2.  布线先过ESD器件.1 @3 b1 ?. q& q, `( h4 |/ k  H
) y! U! Y$ H: U- R8 J9 Z

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:06 | 只看该作者
3.  光耦下挖空处理.
7 x3 {0 p" @4 s7 a8 O+ v & \2 [) S4 r1 T

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:07 | 只看该作者
4.  布线先过ESD,保护地间距加大.  P& T/ q8 A* }) k7 x

! r+ A  u  d0 K& u

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:09 | 只看该作者
5.  变压器前后做隔离.9 c9 O7 V; C7 g1 z/ E, V
1 C% w! n, y7 B3 w' V- r6 |

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:13 | 只看该作者
8.  没参考面和跨分割.* R" C, D3 g0 @+ T2 |5 [7 H) ]

. o7 Q8 f/ M& B/ ~0 v  {% r: k

该用户从未签到

9#
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:14 | 只看该作者
9.  1GND,2GND应隔离,现在是交叉上下应互换.2 E; C+ Z9 B2 i

. z. H# e) v$ r4 S5 b

该用户从未签到

13#
发表于 2017-8-21 11:08 | 只看该作者
过来看看,学习学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-7-29 22:34 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表