1.  很多线在分割上.  H8 _1 F# |0 X, ?/ l
  V& l) R3 C5 \  j

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:12 | 只看该作者
9.  建议电感和电容靠近电源模块各自分开.
4 s! ^" q1 H# k6 Q0 i! P  @) f, R
+ d: C: s# x* x. V( K

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:12 | 只看该作者
10.  标准板卡两边有个禁布区,请确认.# N2 h8 O1 I, a7 O

3 G, ?8 ?+ G* T$ d% P4 t4 w

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:10 | 只看该作者
6.  电感两端布线尽量加粗.
' y" B. R; L+ [ " U# d! W# _' V2 K/ _

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:05 | 只看该作者
2.  电源PIN没加粗.5 M1 j7 `0 @* K
  ~8 y# M+ M; ~0 V  g

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:07 | 只看该作者
3.  叠层与说明不对应.
* e4 \1 O5 T& A9 ]. q; ~7 E
" N; a1 I: c2 e$ O* g

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:09 | 只看该作者
4.  有孔在屏蔽罩上了.+ D' X: i$ X# w8 f; G; M

! k6 P% m7 \% b5 A7 R2 x; g; |

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:09 | 只看该作者
5.  有平面还布线多余了.
" t4 ~" Y( B, ?- Z 8 H) h7 a- i- s

该用户从未签到

7#
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:11 | 只看该作者
7.  0R电阻布线应加粗.% f3 {2 J8 J, K

9 ?  z9 j. f) j1 _* G

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:11 | 只看该作者
8.  RF建议稍做隔离.
2 ~! ^. k0 m: i4 [- c0 F
3 W7 C+ D- V; i5 ?" h

该用户从未签到

12#
发表于 2017-8-15 08:43 | 只看该作者
我是来点赞的!学习的!

该用户从未签到

14#
发表于 2017-8-18 09:39 | 只看该作者
过来看看,学习学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-10-27 23:59 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表