找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 1252|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

求教,正负极覆铜区域安全距离的设置问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-2 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  如图所示,整块板子需要对正负极进行大面积覆铜,现在由于元件引脚距离限制,安全距离只能设置为0.254mm,请问这样设计整块电路板会不会存在短路隐患?
0 h! a6 f0 o# I! U3 C9 G( b: |

未命名.jpg (23.73 KB, 下载次数: 1)

未命名.jpg

该用户从未签到

2#
发表于 2012-11-2 16:09 | 只看该作者
0.254mm工艺是绝对没问题的。放心 。。。唯一担心的就是你的电势差是多少,考虑爬电间距。0 G' H/ ~9 x6 N1 g/ w& V" j

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:33 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-11-2 16:09
4 M! x& V; b" w: |- i0.254mm工艺是绝对没问题的。放心 。。。唯一担心的就是你的电势差是多少,考虑爬电间距。

. I& w2 G& B8 X+ ?  y, O# U这个电路板的设计电源电压为12V,电路板上只有电阻和LED,需要考虑电势差和爬电距离吗?

该用户从未签到

4#
发表于 2012-11-2 16:45 | 只看该作者
15MIL以上最好

该用户从未签到

5#
发表于 2012-11-2 17:17 | 只看该作者
OTH24 发表于 2012-11-2 16:33
2 R* y7 ?9 w& O! x* k- b8 R/ x这个电路板的设计电源电压为12V,电路板上只有电阻和LED,需要考虑电势差和爬电距离吗?

* S% M  s8 b; t; v" l9 ^% C/ M# V不用了

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:19 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-11-2 17:17
! v8 ^5 b# {% @. y3 l不用了
: [. @# m$ c3 K3 _
Thx
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册