找回密码
 注册
查看: 4750|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[求助]示波器测量整流桥,电路板烧毁。

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-23 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-23 15:14 编辑
# V' n0 z  D; S* A
, R1 f: ~( F( K' [  r8 Z' W原理图如下:6 P) }3 O) z, O
我在做个给LED供电的电源,原题图如下:4 z- j5 i! L, J% l  o; ^$ w( l
3 l& s( H! g5 d7 f- n7 p% |
4 f$ i9 I0 Q# w
  s% J' x3 z$ P6 V, V$ P; E. d

3 S. [* d6 I3 j2 v% {. t. I上面一路是220V AC输入,整流之后,直接给LED驱动芯片供电的,
9 W8 `% M  i+ {+ G, U0 ^+ n  K下面一路是降压到12v再整流,给mcu控制芯片供电的。5 ~9 d7 i3 n" s" e
, }& r( {7 q' x( J8 I1 ?8 m& {
请教几个问题:# t' P1 \- \1 K* [. F0 j) Y$ t
1.由于上面一路给LED驱动芯片供电的,接了一个220uF的大电容,所以加电瞬间会有冲击,这个冲击会不会影响下面的MCU造成MCU烧毁?# S' P; w4 G8 l3 h- S6 k
变压器和电源芯片能不能起到隔离作用? 电源芯片输入范围是8-40V DC,输出3.3V。 如果有影响,如何防止。
4 ^* q0 C8 ^' I4 f/ L5 C6 P' G# y
. c1 A/ d5 t( f, [6 r: J8 l) y2.我焊接的时候,焊接了红线左边的部分,想先调试一下两路整流的输出是否正常。8 @& _3 x; G) O7 F
我想用示波器测量一下加电瞬间会不会有电压的冲击,将示波器设置成触发模式,信号线分别接到上图中1,2两端。$ D+ h% h) }8 A0 T9 ^8 c
一加电,从电路板输入到扼流圈之间的PCB走线,直接爆炸飞出。。。 两次都是如此。废了两块板了。。。
' ]- ?2 q: O7 B3 |* z第一次爆炸,没有想到是因为接了示波器的原因,第二版的时候,一个一个焊接,在接示波器之前,两路整流桥输出都正常。
6 x7 R0 x9 h6 ?, x/ r  y& P当我再一次接上示波器想看一下加电瞬间情况的时候,又发生了电路板走线爆表。。* E$ m7 ?7 x+ w; `0 u
请问,这是什么原因呢。  难道是因为我220V AC输入,整流之后的GND是浮地的原因么? 示波器的地是大地??
2 A- l: M) q2 C4 t/ v8 F9 J' q2 O# z! T
浮地一接大地,电位不同,会出问题??& f1 M4 x5 M1 o* Q5 [

: [6 w& U3 ^8 z我PCB走线在40mil以上,没有4、5A以上的电流,不会把走线炸飞, 这么大的电流,是怎么产生的呢。。。为什么不能在整流桥两端接示波器测量呢?
$ I0 ]3 j+ C+ S  L& B) }, E; l. O我看百度上有说用示波器观察整流桥波形的啊。
3 C5 F5 |1 @* Q& x4 f6 p
: n4 t9 ~; q  o8 M3 B9 G' G$ m' {. H6 y' Q/ m) W: P/ y
6 l  @- ^" r) S* N6 _7 _( r
3.普通适配器,220V,两线输入,降压到5V,12V的地,是不是也是浮地?我现在都不敢接jtag了。也不敢把变压器输出接到后面的mcu电源了。。正在研究中,有没有做过电源的高手指点一下迷津。

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:14 | 只看该作者
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-23 22:20 编辑
) u$ B; o& Q( R- ^  @
fallen 发表于 2014-7-23 15:557 h+ K. l; l; g
重新编辑一下,因为我重新看了下你的问题。
, j9 F, Q* e/ S6 d- l" V1 第一个问题,不会有干扰,请放心使用。
. W7 n! i1 k+ |% k; J2 第二个问题,这个 ...

- V; u8 L' y3 D- ^1 w. B) i/ k8 Y* r& I1 T/ [
多谢指点。
9 [1 e" v: q& M: X& }" V; J还有问题我想继续讨论一下。0 e4 x: u& B. _9 k# W1 q
  ]# y6 n2 `) g1 g& y2 ?  B
1.第一板,我把两个整流圈的输出用万用表测试通过以后(上端311V DC,下端整流输出16V DC)
6 t+ y! u* @& {% b1 q- D然后我将3.3v输出端的0R电阻焊接,加电之后,MCU烧坏,我怀疑是加电时的过冲,又或者是由于MCU部分焊接有问题,当时我没有确定问题出去哪里,怀疑是不是加电时给大电容充电引起的过冲,这部分理论我不是很懂,只是猜测。所以我用示波器测量 下路 整流桥的输出,想看一下加电瞬间的电压是否有大的跳变,造成MCU烧坏。         
) H0 E6 ^1 }+ q5 |  i4 }& J
! J4 q& k+ q3 q: b8 ~: }2 z. k我将示波器的探针接到整流桥输出+级,GND接到-端。  示波器的探针和GND之间,用万用表欧姆档测量,阻抗9MR左右,觉得应该可以测量。9 h! I3 m0 U% I4 T, g" @
可是一加电,走线被烧的直接爆炸飞出PCB板。 线宽50mil。 保险丝是250V 2A的自恢复,看来也还没来得及反应。! R2 Q- E. V, k

$ H3 Z3 N- C4 r3 _% G. |我量了一下变压器输入端阻抗,短路,不知道是之前就坏的,还是因为烧坏了才短路的。这个我在焊接之前忘记测量了。
* }: ~( U+ F, D$ [& X. A# H' U7 |1 P! o
到第二板时,我从电源输入端一个元件一个元件焊接,然后逐个测量。
' N2 O" p" e' J& e, W
+ {6 T$ {' z/ f9 v3 Z我测量了变压器的输入端,阻抗900R左右,正常。
7 S# j$ l9 R* Q; A" I8 `7 I8 Y  l. E; N
在焊接完两个整流桥,并且测量输出都正确以后,我又将示波器接到下面整流桥的直流输出端。出现的现象就是如我在1楼所说,线路直接爆炸,都在同意位置,所以,我才推断,是由于接入了示波器引起的。但是原因我至今没有分析出来。
0 r/ Z; x) ]4 D9 l- E: d6 Q) L: R$ F4 [9 }
疑问1:是不是我板子是浮地,而示波器的探针GND端是大地,二者之间有电位差,我将示波器的大地接到浮地上,就出现问题呢?* I% g) Q& L, m/ Y2 \" i5 v$ C" q& A
疑问2:如果是浮地造成的,我接Jlink时,JLINK有大地,是不是也会发生同样的情况,所以我现在没有敢将变压器的输入直接接到后面的数电部分,我担心接上以后,将Jlink连上来,会又出问题。我现在使用直流源给后面的数电部分单独供电,用jtag调式,打算将功能调试完成后,再接变压器输出,那时再烧坏,就可确定在哪一端出的问题。+ z1 Z) ?' ~: ~
疑问3:如果使用三相电,将市电的大地从输入端引入,将大地接到整流桥输出的地,这样是不是就不会出现浮地了。
& T2 _- p) H) d! v+ V疑问4:如果是由于浮地和大地原因造成的。我觉得又不像。市面上很多开发板使用的5V,12V输出的 AC/DC适配器,都是两个插头的,220V交流输入,直流输出,按理说开发板的地都是浮地才对。但是也都可直接与jlink,电脑,以及其他设备连接,没有说先确认是浮地还是大地。这个地方我始终想不通。
# r/ u9 g5 |# U! D+ X2 c3 G0 k0 o疑问5:如果确实是一个浮地,一个大地的板子,上电之后,连接到一起,会不会发生一些问题?8 F0 e# `8 N) B) [! k; f2 _
疑问6:在上电前将两个GND连接,是不是就不会发生问题。' S" J/ v9 I& j) I
疑问7:针对你说的二次侧是否阻抗很小的问题。我说下我的看法。对于变压器而言,我测量了四个变压器。变压器是由电感线圈组成的,所以直流阻抗应该很小,或者短路。但是变压器作为一个负载,输入端应该有阻抗,不然会造成短路,所以我认为应该,变压器输入端应该是有阻抗的。
; F: i: b% T( F' b0 |- R0 q5 N我测量之后,得到:220v ac /12v ac 5w 变压器输入端阻抗900欧姆左右。- u2 k( S' s( {
220v ac /12v ac 10w 变压器输入端阻抗200多欧姆左右。
' L6 |' v" f5 B( A/ ^" K. o" M0 f, i" v8 p% m7 i
对于变压器输出端,应该视为电源,内阻应该尽量小,所以我认为,用万用表蜂鸣器档测量,应该短路。我试了一下,果然如此。输出端蜂鸣器都是响的。阻抗2R左右。9 n( p8 S+ o0 y
我没找分析出,我的问题到底出在哪里。。我暂时还不敢有下一步动作,还在分析中。

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:07 | 只看该作者
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-24 15:32 编辑
3 y$ Y# x! C+ s: t; ^! H
fallen 发表于 2014-7-24 11:13
  J  G9 T4 G9 C0 _+ z0 _疑问1 :你的板子就是浮地,示波器的探针的GND接大地(如果你用的是3PIN的插头的话)。浮地和大地之间连 ...。

! y9 c, j' _( U! J8 |$ @; n9 h) y0 @6 ]7 o! x1 n4 M- U2 @  N
/ {! n+ p6 P8 d# _4 Q
(1)疑问1的最后,你说“浮地和大地之间连接是没有问题的,前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小”
* ?" ]- ?" _. a( j
/ \: N/ B- X3 ?' a$ \问1:浮地和大地之间连接是没有问题,指的是是带电连接还是不带电连接呢?二者是否有区别? 有些设备(如JLINK)使用时,会提醒不要带电插拔,是不是说要在上电前,将二者地相连,这样二者不管是否是浮地还是大地,都能保证零电势参考点相同。  如果带电插拔,二者的地就有可能不同,因此可能烧坏设备。是这个道理么?
# x3 |2 x4 O, ^+ b: s6 u2 g5 S反映到我这个板子上,我现在已经把数电部分调试好,下面一路变压、整流、经电源芯片,3.3v输出也正常了。现在只是没把R38的0R电阻焊接上," u6 T" T5 F2 _! {" {% P
$ `  P* v! @2 ^$ I( ?

0 A4 G( u3 O! J" h8 y4 N* g  S& N) Y  N. a. x) O* o  ^& N* D
我担心一焊上,又把后面烧坏了,想还是先自己研究一下再说。应该如何确保隔离已做好??仅仅用万用表测试输出,是不是无法确保变压器状态良好?因为:我上一板就是已经测试了整流输出正常,结果用示波器一连,想测试整流输出,结果一上电就爆了。是不是说:即使整流输出正常,也不能确保变压器隔离度良好??或者说也不能确保能正常带载?这个问题我始终没有想明白,示波器两个探针直流阻抗9m,为什么不能连接到整流输出两端呢?还是因为我看到的只是表象,其实另有原因。有人说用示波器测量不要连接GND,不知道是什么道理。' h  ~& U" G- W- t! h* x1 \' ]: i

5 z* X* o  P/ |( t: \4 u
6 ^' Z; r  Q* c% h: H6 R$ @( y$ n. L  j$ ]
问2:前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小。“阻抗很小”如何理解,是浮地和高压之间阻抗应该很小,还是应该很大?
: E, Z1 r4 X! |8 Z) b
6 s1 w8 Q( \+ o- G: w2 v% ?(2)疑问6中两个GND,我指的就是一个是浮地,一个是大地的情况下。带电连接和加电前连接是否有区别。通过思考,我已经在(1)中举了jlink连接开发板的例子。
# w: S8 l9 D2 n! i+ W
' I  w* e0 _% R6 z(3)“而且看你的图片,U1和U2的GND 连接在一起?如果是的话,你就重新打板吧!!!!”
$ p$ j, r, g, l9 Q这个结论确定吗? 能不能具体解释下为什么U2和U1不能共地??5 K4 o9 }  ^5 G0 Z, D" q6 \8 r( z
我的控制电压,是U2提供给U1的,二者不共地的话,零点位点以谁为参考??
( a9 @! l8 r2 }0 r# N% k9 W! K1 w1 M# H
对了,我再补充一点。如下图:
/ ^& Q5 P; K7 B! e6 ~. t

该用户从未签到

推荐
发表于 2014-7-24 11:13 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2014-7-23 22:14
& e" e" n: j4 d7 D. r" B& r$ Y7 E多谢指点。  h( o" v% X7 E/ o
还有问题我想继续讨论一下。

" U% C+ V1 [) c9 J疑问1 :你的板子就是浮地,示波器的探针的GND接大地(如果你用的是3PIN的插头的话)。浮地和大地之间连接是没有问题的,前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小。+ s$ s4 ]7 b# C! F, d- p" J$ V( g
疑问2 : 不是浮地造成的7 U5 e/ r6 ^9 ?
疑问3  :市电的GND就是大地,如果与板子的浮地连接在一起,那么不是浮地了
- M# ]# p2 G+ C5 D疑问4  : 还不错,终于想到这点了, 关键的问题就是高压与二次侧的阻抗问题。, R+ x' l7 i+ L" u
疑问5  : 低压没有问题,关键是高压如果和GND连接在一起了,产生巨大的破坏力。- E0 i6 }+ S' u
疑问6  : 是哪两个GND?
7 N- T$ ^5 D- N, N3 }: k! h疑问7  : 我之前说的是高压和二次测之间的阻抗,不是单独的阻抗。电源内阻应该足够小,这是对的,因为带载能力就强。
( T3 C4 S0 P& _( r5 Z# @0 |2 V. @' n; r  q" c& j, a3 V* l
而且看你的图片,U1和U2的GND 连接在一起?如果是的话,你就重新打板吧!!!!6 j# ?( Q% U2 x3 X! L0 ^) Y

该用户从未签到

2#
发表于 2014-7-23 15:55 | 只看该作者
本帖最后由 fallen 于 2014-7-23 17:35 编辑
9 X) [3 f; b  f' s, ~+ H9 P) Z( B( N$ s- l
重新编辑一下,因为我重新看了下你的问题。
2 E  h" f$ l7 I- h# Q4 ]1 第一个问题,不会有干扰,请放心使用。3 V* @" z! m  n: J
2 第二个问题,这个情况,按照道理应该是不会有问题的,因为你已经有了变压器隔离。请在上电之前,再次确认一下高压和二次侧有无短路或者阻抗很小。
+ [1 o  T/ K% D7 D3 第三个问题,是浮地,但是已经通过变压器隔离了,所以可以和大地直连。

该用户从未签到

4#
发表于 2014-7-24 09:00 | 只看该作者
看了一下,你的问题根源在变压器身上,把变压器的规格书拿出来瞧瞧吧。1 ^7 K; t% A" A+ [9 X) S8 T1 B
你这个问题,跟示波器的GND是大地有关,但是根源点是变压器隔离度没做好,导致漏电。. A/ }6 J' @0 _
而对于你上面那7个疑问,只能这样告诉你:你真的没有搞明白最基础的电路原理!

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:38 | 只看该作者
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-24 09:40 编辑 " `: s! \( R9 O
eagle 发表于 2014-7-24 09:00/ J6 z% I. x2 g9 |
看了一下,你的问题根源在变压器身上,把变压器的规格书拿出来瞧瞧吧。3 h% G- j# T8 {' ~* E) t5 ]
你这个问题,跟示波器的GND是大地 ...
) |/ t8 {) {1 q+ Z

+ I2 r8 }( B9 v确实。有些东西看书是看不来的,我确实有太多东西要学习,向各位虚心求教了。0 X* ?, ~* R1 B/ r' z7 p; q
我不是做电源的,电工基础只是大学课程里学过的,这块知识肯定是很薄弱,存在很多盲区。
# l: t2 k0 a) V- a. Y. E- g
# A. E! z; b8 b; Z- j3 _这七个问题其实可能只是有个简单的本质问题我没有认识到,很可能一个问题解决了,其它问题都解决了。
" q$ B# [3 I& P, W是否介意把你的观点共享出来?解答一下我的这些疑惑呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-9-3 15:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7#
    发表于 2014-7-24 12:28 | 只看该作者
    你这样做单价多高。3.3V供电可以用buck电路做个非隔离供电电路,总成本要不了2元,而且可以和9910共地。我08年这种电路都是这样搞的。这3。3伏非隔离电路安森美有模板,参考改下就行。还有一般不要用示波器电压探头测试热地电路波形,如果是因为隔离变压器后会造成参数不符合实际工况,用有源探头,不过比较贵。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-9-3 15:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8#
    发表于 2014-7-24 12:32 | 只看该作者
    还有D2反相恢复时间越短效率越高。

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2014-7-24 15:30 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2014-7-24 15:07
    8 p% P# P" Z1 N) `: @  w4 g9 X& `(1)疑问1的最后,你说“浮地和大地之间连接是没有问题的,前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小” ...

    8 N0 V% h" J  v* a, ~  N8 A疑问1 你的理解是正确,设备之间互联,要先连接GND,在连接其他信号,就是为了共地。
    6 O0 @5 n! |; @/ h, B+ \前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小。这句可能会有歧义,改成 前提是浮地与高压之间没有短路以及阻抗很小,就是说高压和大地要绝缘。4 V3 T4 \+ L8 h- {

    / T9 s. c. o/ M* T3 }0 X第二点,这个结论确定。一个是高压的GND,一个是低压的GND,你为何能共地?你这个情况,要么MCU跟U1共用一套电源系统,MCU单独用阻容降压,要么按照你目前的情况,不共GND,用光耦隔离控制。
    , q4 L0 h5 B+ v6 l, T* A4 _& D

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2014-7-24 15:41 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-7-24 15:30
    ! a! `/ N' m0 [7 i, ~疑问1 你的理解是正确,设备之间互联,要先连接GND,在连接其他信号,就是为了共地。
    ) Y$ J7 V  T3 _  T! g前提是浮地和高压 ...

    + _' S8 B, Z9 N嗯,我用MCU的DA输出模拟电压,来控制U1的使能,5 P; r4 l7 [: k, |0 T+ J  m
    我认为MCU当然要和U1共地。
    + ]+ Z) `" }! M5 w  g1 b+ i4 `
    + s+ r2 R0 z7 p  B. f7 x而U2电源芯片是给MCU供电的,当然也要和MCU共地,5 T) b. r0 M' K9 |) F! l0 g0 z4 @4 k
    因此,我认为:PGND 和MCU的DGND,应该是通过0R电阻R6连接的。
    ( H: L/ R# }- g6 i* Q0 [9 v5 s2 D% i& H; g( e
    * U! V$ x$ [) p

    $ c; P  ?  S( ~$ ]) H! o: p4 p如果不是如此,MCU提供给U1的控制电压和使能信号,如何能识别?

    该用户从未签到

    12#
     楼主| 发表于 2014-7-24 15:45 | 只看该作者
    还有,MCU如何跟U1公用一套电源系统呢?- b2 z/ S$ v, v0 K1 ?" P
    我理解你的意思是不是如下所述:& |7 B0 T6 R8 X( A& n* u/ x

    , o. g8 P4 _6 Y5 W. g1.去掉下面的变压器和整流,直保留上面一路,311V输出后,用阻容网络分压,供给U2电源芯片,输出3.3V,给MCU供电。对么?
    ; }7 x0 w' ?# f# B% L
    ' i/ {3 A; R$ `5 Y, x2.光耦隔离的方案我没有想清楚是如何做的。能否具体谈一谈,我这个板子MCU部分倒是用光耦做了板外的开关量控制。
    ) {3 Z/ t( ?% v% x% V# n4 q' E  V$ Q# E$ V% V* q

    该用户从未签到

    13#
     楼主| 发表于 2014-7-24 15:47 | 只看该作者
    哦。我明白了,你的意思是,MCU给U1的控制信号,用光耦隔离。
    & ~  H7 a4 ]& E+ e( g0 K但是我的控制电压其实是一个MCU片内DAC输出的一个模拟量,用光耦不好实现。

    该用户从未签到

    14#
     楼主| 发表于 2014-7-24 15:49 | 只看该作者
    另外你说的公用一套电源系统,是否是7楼所说的buck电路非隔离电源系统?

    该用户从未签到

    15#
    发表于 2014-7-24 15:50 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2014-7-24 15:41
    - A  I1 E* K: ^( ^  ?, C9 |6 n嗯,我用MCU的DA输出模拟电压,来控制U1的使能,2 C7 X. \  {: x1 C7 u9 _% i
    我认为MCU当然要和U1共地。
    " R* F% z8 i# J* n% A6 O: `
    说了那么多,你还不明白?
    5 c1 d( g! A+ Q- }# c6 j5 p: X0 \你的U1用的是高压电,对吧!4 g# n( k) X* d4 m
    你的MCU用的是变压器转的3.3V,对吧。你认为可以供GND?$ ]8 R2 e5 q2 q
    我刚刚已经回复你了如何解决不这个问题,要么共用一套电源系统,要么用光耦隔离控制。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-5-24 11:55 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表