问一个室外摄像机防雷的问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-27 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家有没有做过摄像机的?防雷的那块是怎么考虑的呢?是所有的外部接口都做,还是只做网口和电源口这几个重要口的?

该用户从未签到

3#
发表于 2015-4-8 16:05 | 只看该作者
室外摄像机的防雷设计从几个方面说:: R  }: {- a0 P) t( ~3 m
1、从研发的角度上来看,应该在研发初级阶段对所有的接口例如视频接口、USB接口等进行防雷设计,而不仅仅是电源和网口;然后做好产品后进行雷击和浪涌试验,再确定要不要所有的接口增加防雷设计。
& G+ A5 C/ R9 n. z  H+ s& ?2、摄像机基本是采用浮地的设计,所以在设计时一定要注意保护地和信号地的处理等,否则加上防雷器件比不增加防雷器件更可怕!
* |5 d& Q: h7 b8 `! @% b8 z欢迎拍砖~

该用户从未签到

4#
发表于 2015-4-8 16:27 | 只看该作者
转引百度:
( R# n, ~% \0 x$ F" v5 Q/ H1 B- _1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地; 4 F! c# B/ M0 Q2 a/ p9 |
2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把“视频信号地”也给接了大地;“视频信号地”常态下必须与大地绝缘;" L& ?$ k3 x3 Z  y; u- P2 C/ @
3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;
. b) c# ?- ^" A6 X0 q; i( Z7 v4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;/ u  o) Z0 [4 {
5)前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是安防系统重大安全隐患;