: K% X2 g+ |# @* N在确定电气间隙的过程中,不知道自己的产品过电压类别是几类,我们的产品是风阀执行器 水阀执行器等,输入电压是AC230V,污染等级2.: H+ G2 c) a9 X( {1 B0 b% a

1 y, C6 g! B; A* J( F, y8 D  y确定电气间隙的过程是 先从表一中 根据工作电压和过电压类别 确定 额定脉冲电压,然后根据额定脉冲电压,和污染等级,确定电器间隙。我们产品的污染等级是2.9 K# E" e' u( U. I6 f7 L* u

* }+ G  K: e; p哪位大侠给确定下
1 e. L2 v; U5 t7 r" I8 P# y, V$ t( R8 ?# z# o. W