如附图,信号跨隔离带,在做群脉冲测试时发现丢脉冲(使用安川驱动器测试不丢,因其为低频,高频做了滤波;使用松下驱动器的时候会发现有丢脉冲)。
2 _6 K1 c# }$ h( w0 J5 q背景如上所述,请问,能否有人帮忙分析问题所在。! u  T4 K$ c8 \" Z3 K* ?! L2 Y
现在我的解决方法是使用光耦对信号隔离。还请赐教,此方法是否合适。
- |, `( i/ q9 c# C  |% k. T6 N鄙人刚接触EMC测试,对EMC了解还不多,有无合适的资料推荐给我学习。
# e7 {4 @& ]( ?8 M: _  B多谢大家的阅读及帮忙!

跨分割.jpg (7.94 KB, 下载次数: 0)

隔离带为电源和地,信号为脉冲信号

隔离带为电源和地,信号为脉冲信号

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:42 | 只看该作者
caseyxie 发表于 2013-4-11 16:54
1 F) P( v3 Z4 |+ E0 \- \# r5 r滤波器要加在跨层分割的地方。另外,考虑下滤波器是不是选得不对啊,有源滤波器还是无源滤波器?
  x4 c" R8 d2 N1 q! a8 L! H3 g考虑下滤 ...

  f* i5 H6 L) |7 U/ E% q& T. I% T呵呵,你好,首先,对你的回答表示感谢!
8 s+ Z2 o- Z& Q: C2 u$ R: w" U滤波器是做在驱动器里面的" C1 t) \- F0 _' r1 t
我的板子 只是接收脉冲信号
0 {0 u' u- Y9 W9 r. C( G! U0 l方案已经在另一块板子上做了验证9 h" ]3 I8 X+ Z) X, k, g+ c. W( i
对跨隔离带的信号,使用光耦隔离,可通过EMC测试) n) Z1 x- j  G2 B
请问你是做什么的