48V直流电跟地之间需要隔开多少个MIL?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-20 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
48V直流电跟地之间走线需要隔开多少个MIL?

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2013-3-20 11:39 | 只看该作者
是不是走线太近,有可能产生火花~~~~

该用户从未签到

3#
发表于 2013-3-20 12:12 | 只看该作者
edasz 发表于 2013-3-20 11:39
; b& O. \3 e  B% z: e% e是不是走线太近,有可能产生火花~~~~
0 s) t% Y! }3 E: e0 v( u0 o
火花个飞机啊,没有的事情!!) E5 Z, {1 d- B4 e% s
间隔1mm就非常好了。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
超級狗 + 1 赞一个!

查看全部评分

该用户从未签到

4#
发表于 2013-3-20 14:13 | 只看该作者
luo7678094 发表于 2013-3-20 12:12
* y8 `2 E6 t' j# P! W1 ]火花个飞机啊,没有的事情!!
1 |1 x3 N. g+ n2 Z" H- ]间隔1mm就非常好了。
, \1 A, \8 Y# A4 E8 E
{:soso_e128:}
. Y& s  _% q4 O6 G7 Z) w6 M, v% j" f4 |& p
{:soso_e179:}

该用户从未签到

5#
发表于 2013-3-20 17:18 | 只看该作者
PCB上有组焊层的。。。你间隔20mil完全够了

该用户从未签到

6#
发表于 2013-4-8 18:04 | 只看该作者
我们之前是按照表层2mm,内层1mm设计的,距离过近,会有爬电的风险,当然跟产品的需要过的认证是有关系的