不知道这种EMC要求算不算高,请大家看一下,欢迎大家贴图,解说防护方案。! }% U: @7 t  J' s) n
% g$ W, u8 X/ [$ f- m. Y/ n2 Z

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:02 | 只看该作者
下图是一直用的485防护方案  脉冲群1KV  浪涌1KV  测试都没有问题。现在的要求是浪涌变为2KV  ,不知道咋样
5 A3 m; ?. E' ^) _- q- j+ T0 |

485protect.jpg (16.43 KB, 下载次数: 15)

485protect.jpg

该用户从未签到

3#
发表于 2012-9-25 18:04 | 只看该作者
我也搞这个,可以交流

该用户从未签到

4#
发表于 2012-10-11 08:47 | 只看该作者
路过学习,希望不要沉下去

该用户从未签到

5#
发表于 2012-10-11 09:07 | 只看该作者
个人认为:浪涌电压升高了,相应的浪涌能量增大了,是不是适当的调整或更换气体放电管,增大他们的功率,对于保护方案的架构我觉得不用调整,,哈哈不是很了解,纯属瞎喷