交流电的ADC采样后怎么计算?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-14 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
经过互感器得到的交流电ADC采样值后要怎么计算?
/ J1 B% G+ \! r3 k! E问题是交流电压经运放放大后直接输入stm8的ADC通道,怎么取它的有效值
1 q9 G' q' P# R# H, Q2 A( Q* q0 I+ k1 N  o- G
描述:4 b4 _# ^  `* e! D- ]
运放是正比例放大,双电源供电
' G. K, j7 P% J* [交流电压经运放放大后,用STM8s105系列芯片直接采集,程序上用过零点开始采集交流信息,但是得出的值与万用表等仪器有些偏差,请问像万用表之类的仪器,处理交流量是怎么处理的,是不是还的加个转换电路什么的?
3 K3 `& H3 ^8 U* I; e# d# M

该用户从未签到

2#
发表于 2022-10-14 14:50 | 只看该作者
信号周期内采10~20个点求均方根值9 F# k9 E. Y5 f; |# M$ |

该用户从未签到

3#
发表于 2022-10-14 14:59 | 只看该作者
有效值、平均值、幅值、峰峰值,多了0 \: C# A* t) F6 x+ J' }

该用户从未签到

4#
发表于 2022-10-14 15:23 | 只看该作者
取一个周期算啊,多采几个点,时间的积分,开根号