找回密码
 注册
查看: 2115|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

地线问题求教

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-6-25 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
常看资料说地线一定要加粗,这是不是指板层不多的情况,多层板都是直接打过孔连到地平面,这样是不是就不需要那么粗了,全部设置成10mil或者其他的值就可以了?

该用户从未签到

2#
发表于 2008-6-25 12:28 | 只看该作者

电源线弄成10mil有点细了,还是尽量加粗。
* i4 m/ q/ L! Q. y; q" @- D8 \! {7 }! R8 O  p
举个简单的道理,线细电路压降就大,实际芯片接收端电压就偏低。并且线细容性就小,易受外部干扰。

该用户从未签到

3#
发表于 2008-10-20 22:54 | 只看该作者
地线宽度建议不要低于15mils,粗点更好,以减小引线电感,减小电感的好处是很多的