我们一个产品,用了3A额定电流的继电器控制了7W LED灯8颗和排气扇2个。经常发生继电器坏掉,即继电器动作指示灯会亮灭,但是继电器无动作声音。灯和排气扇不工作。 我怀疑是不是电流超过原因?还是感性负载和阻性负载接在一起被继电器控制原因?导致继电器挂掉!2 a  a1 R2 T/ m5 f( o; l( W
  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-22 15:33
  • 签到天数: 231 天

    [LV.7]常住居民III

    2#
    发表于 2022-5-31 09:52 | 只看该作者
    楼主上个图更好分析问题,你有加那个继电器的续流二极管吗?

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-5-31 10:41 | 只看该作者
    繼電器前加個飛輪二極體試看看。
    9 P( x! s/ _7 |( N4 k6 R/ g. z

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-5-31 10:52 | 只看该作者
    有可能是负载接通滤波电容充电的瞬间电流太大,继电器触点打火而接触面氧化,试试接一个负温度系数和保护热敏电阻。9 w! Q; x! C: Y, ]7 U& w& V: q

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2022-5-31 11:00 | 只看该作者
    像动作指示灯有变化,而负载无动作,说明继电器坏了,继电器坏的原因一般有二个:一是负载电流过大,二是继电器的质量不合格,使用一段时间后触点就不能很好的闭合。& D% k2 Z6 M6 J% J  _) v

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2022-5-31 11:05 | 只看该作者
    肯定是继电已坏了,换用额定功率大的。
    ( X$ y* B/ ?9 Y! l8 b

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2022-5-31 11:08 | 只看该作者
    把继电器外壳拆开看看, 触点有没有烧坏, 或者量一下线圈有没有短路, 两者故障原因是不一样的。6 S( w+ C! n5 c' X
  • TA的每日心情

    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天

    [LV.7]常住居民III

    8#
    发表于 2022-5-31 17:27 | 只看该作者
    你灯和风扇的电压是多少?继电器规格是什么?