找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 413|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[Cadence Sigrity] speed 2000 仿真问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-5-18 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
speed 2000 进行ddr simulation的时候,bus tree建错了,不知道在哪里修改?重新set up controller model不行,在bus tree那栏 右键删除也不行,是哪里没操作对吗$ g+ q+ U5 A& W
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天

    [LV.8]以坛为家I

    2#
    发表于 2022-5-18 11:10 | 只看该作者
    在DDR Bus Tree窗口任意一个分支上单击右键都可以delete/ z$ v' m- W" H, M2 v

    % X  A, P8 }( w$ d

    点评

    我点了,但是没反应。。。  详情 回复 发表于 2022-5-18 11:35

    该用户从未签到

    3#
     楼主| 发表于 2022-5-18 11:35 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-5-18 11:106 ?( t/ J2 q5 e& |
    在DDR Bus Tree窗口任意一个分支上单击右键都可以delete

    - e- u+ r9 c( r* R我点了,但是没反应。。。  
    ' Y+ ^& W' o* Z0 x' X) x
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-6-23 23:49 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表