    整个拓扑图如下

    两个开关电源,分别带各自的负载,本来这两个地之间是相互独立的,但是现在负载模块1跟负载模块2间有交互,通过CAN连接为提高CAN的抗扰性,CAN需要跟随地,这样GND1与GND2要连接
    ) Y+ s1 H: v% Z; _. x

    这样该怎么处理连接处,是GND1GND2直接连接,还是在某个地方通过0欧姆电阻单点相接

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-4-21 11:20 | 只看该作者
    can是差模信号,两个模块不要共地连接。

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-4-21 13:17 | 只看该作者
    既然是通过CAN连,说明两个模块距离较远,那你还怎么通过0欧电阻互联呢?如果在一起,干嘛要用两个电源,居然中间还用CAN?

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-4-21 13:25 | 只看该作者
    从原则上讲,CAN、485之类的节点地电位相差太大应该另设线路或接入公共端比如大地之类来互联参考地,否则可能会面临共模电压超限问题。所以该不该互联,先评估共模电压是否超限,不超就不必麻烦。