PCB的L和N之间打高压测试

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-3-2 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 cghndnjd 于 2022-3-2 10:10 编辑 * z0 ]& }. E5 G3 A5 m, d8 \7 v

0 o' W# H+ f/ [4 W2 Z) R各位大侠,今天遇到一个很奇怪的PCB,UL要求在L 与 N 之间打2KV的高压,现在L 与N 之间的最小间距是2MM, 但结果是,有的PCB板子可以打过,有的却打不过。 理论上讲,2MM的间距足够了。  不知大侠们有没有遇到这样的问题,是如何解决的?
6 a0 t. p# C, I, Z! j" s8 V7 b; X$ j

该用户从未签到

2#
发表于 2022-3-2 10:41 | 只看该作者
2KV不算高啊 ,变压器隔离做好
& ]( ]9 o/ B( W0 e3 \# T: g

该用户从未签到

3#
发表于 2022-3-2 10:46 | 只看该作者
板子净方面有没有处理一下
# R+ Q$ r% b( D1 B

该用户从未签到

4#
发表于 2022-3-2 10:53 | 只看该作者
可以开槽吗,估计和PCB材质有关系,2kv/mm说的是空气间距,不同材质参数不一样