光耦控制PLC接地位置请教,以及电阻阻值如何确定?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-1-14 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在有两组独立的电路,光耦左边触发右侧电路。 右侧需要给PLC一个低电平。PLC为24V供电,给PLC的低电平为了 点亮一个指示灯LED和触发与指示灯串联的光耦用,内部已经有限流电阻,只需提供低电平。请教几个问题。/ x+ U& o- L7 s0 }/ q* R; I+ \
1. R8和R10是都需要还是其中一个就可以了,他们的阻值\功率应该怎么计算。
4 j1 l) h) |+ I: ^2.PLC的输入点应该接在右侧的哪个点位(1,2,3,4) 个人认为肯定不是3、4这样直接拉低,应该是不可能的,控制电路没有意义。
, X% g1 ]4 R/ r* V1 b9 A 6 v7 r5 i8 z# ~7 G- R

该用户从未签到

2#
发表于 2022-1-14 16:36 | 只看该作者
这个两个电阻都不需要,1,2接PLC,3接GND。注意光耦左侧的电路,需要限流电阻及控制端。

该用户从未签到

3#
发表于 2022-1-14 16:53 | 只看该作者
接2和4是属于NPN输入控制方式,其中R10可去除,把R8阻值再加大,多大就看你要过多少电流,这个欧姆定律自己去算,如果是PNP输入的话,那就去掉R8,用1和2直接输入,至于R10要多大电阻同理计算即可