    现在设计的图是这样的,当是电流模拟量输入是165欧电阻进行IV转换然后进电压跟随器后进mcu的ADC采集;当是电压的时候直接进电压跟随器。
    # h; e: |' r( {
    现在Multism仿真和用普通的模拟量传感器(电压电流都有)做实验时都能读到数据,但是接到产品(霍尼韦尔某款压力传感器,输出0.5-4.5V模拟量,具体型号未知)上时输入的电压模拟量就稳定在0.01V左右不变化,只有当165欧电阻取下之后才能识别到。但是165欧电阻取下之后电流模拟量又无法采集。
    7 |$ u1 p( G) p; y2 N  w' n解答一下1 W7 r8 F8 }  C2 \% G' u6 f: Z
    为什么这个传感器输入后会被这个165欧拉低?5 l2 F, c) g2 d7 D' |8 X' m
    电路怎么改进或者怎么重新设计才能电流电压都能输入,只需通过软件进行切换?4 S" c$ K1 _- H
    3 Q& N8 T- g0 U) r

    " ?: m& u5 k- [9 K  [' U  \" w" ]5 d0 l' ]7 K
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:03
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-1-6 14:13 | 只看该作者
    送的电流是多大的,这个165R是否可以再减小

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-1-6 14:14 | 只看该作者
    加个投切选择开关