继电器响应时间问题,过零检测开/关

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-11-8 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
PDF里面提供的参数:3 F3 ?4 V3 U1 P/ A& O
最大闭合时间15msec Max.3 c  E: K+ N: x1 D' R- m
最大断开时间10msec Max.- k; x- x# L2 Z  }

/ b, p4 i8 ?5 S, E他们给的这个时间是最大值,闭合时间15msec Max,意思就是也有可能12msec?给的这个最大15msec,不确切,继电器闭合又看不见,又测试不了,不知道如何确定这个时间,你们都是怎么确定的,还是直接采纳厂家这个15msec?
; _  W+ `2 C( p- {( v4 g/ _0 c' h 4 b: v$ O* X& l

' M* i* i- ]4 i: d; }7 ?

该用户从未签到

2#
发表于 2021-11-8 09:51 | 只看该作者
8 o' R0 G7 I: Q4 H: I
用继电器你还在乎这个?但凡是用了继电器的,根本就不可能考虑3mS的问题,对于继电器而言,正常来说你最好是达到这个条件:正负0.1秒,就是100mS的导通时间,mS级别的东西没有人会用继电器来控制的- S, i- R! `! v" q  n8 b2 d
这是最基本的知识,也不会去考虑什么抖动的问题: o! f, M0 H# G+ q# H
9 ^! V# ]7 g( \1 D) S. i# d+ b8 r
但如果你只是想知道一下这开关动作的时间,有示波器的话可以测量,示波器可以测量两个通道电平之间的时间和电压差值+ R, c: ^8 h, A6 {! L

该用户从未签到

3#
发表于 2021-11-8 10:02 | 只看该作者
实在纠结闭合时间,可以用双通道示波器测示,A接线圈电压(触发模式),B接输出。从示波器上读ms差。: u4 g% ^% @: J" K0 h$ O