三相电源PCB布线要求(输入额定电压以400-500)海拔2000米以下参照此标准:$ c7 c, s8 _& T
L1与L2(保险空开之前) 3.2电气 5.0爬电2 ^; u3 h6 u$ |* W, L% x7 d
L与N 3.2 5.0
& M; b& z* G+ ]2 Q3 Q; V3 x开关管之前的Y电容对大地 3.2 3.2
: z- W% O [3 N: W* y( u5 j初级对次级(变压器) 6.4 10
. z9 F" `- D6 G7 R8 e跨越初次级的光耦 6.4 9
& u: B2 I: m" h6 z弱电部分(功率部分)对大地 3.2 5.0% B$ ~4 o/ s5 \% Q$ \1 A% L3 Q
初级弱电部分(控制部分)对大地 3.2 3.2
; D- |1 V5 g# |* T1 s8 T; \. S; P7 Y# J
海拔大于2000米参照此表:
+ y+ o$ O+ }& j" T: D6 e" y海拔 对应大气压 电气间距倍数
2 P5 g0 k9 y0 t; x+ E: r2000 80 1.0
: K% w3 O1 s1 c3000 70 1.14
2 Y- z, Y3 z, V3 i! e4000 62 1.29
* Y0 g5 I4 R- G6 G6 F, R5000 54 1.488 C7 m" g6 ?0 d6 P; H V4 `
6000 47 1.78 h8 O5 {$ j7 \% M) |) \
7000 41 1.95
" [, g2 P$ [( r; q8000 35.5 2.25
8 ?3 n& F# `& e+ Q9000 30.5 2.62