    电容器为何会出现跳闸,怎样解决?% ^3 R" \$ u' I! k, v' d* z# U5 q' V

    . F4 [3 ]. ^8 j* |- N, w8 O$ {/ q" A4 W+ {# i+ L
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    2#
    发表于 2020-9-15 14:14 | 只看该作者
    一相熔丝熔断两根后,造成外包封损伤,在外包封 受伤的情况下,长期运行发展成对壳击穿,并发展成单相接地。由于单相接地呈不稳定电弧接地,使健全相产生过电压而另一相也有两熔丝熔断,外包封受伤致使在 过电压作用下发展成对壳击穿,由此形成相间短路,尽管保护可靠动作,但巨大的短路电流产生的热效应,仍对电容器造成一定程度的损伤,使电容器外壳严重变形
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-27 15:56
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2020-9-15 14:16 | 只看该作者
    由于电网中存在大量的非线性负荷,使得电网中谐波占有一定含量
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-28 15:14
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2020-9-15 17:51 | 只看该作者
    由于单相接地呈不稳定电弧接地,使健全相产生过电压而另一相也有两熔丝熔断,外包封受伤致使在 过电压作用下发展成对壳击穿