摘要:利用16位高速单片机(MSP430F149)和8位单片机(PIC18F4520)以及PROFIBUS总线的专用协议芯片SPC3,开
+ \) M$ G/ p2 Z, N. Q, h/ j+ R9 X发了带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计。介绍了智能电磁流量计总体方案的设计和PROFIBUS--DP通信接口的软硬件
4 o! m/ S9 }4 M, s4 j设计实现,给出了部分原理图和软件流程图。实验证明该智能电磁流量计功能完善,操作方便,通信可靠,达到了预# r: w! W+ _- [
期设计月的。6 k8 A0 E# k0 f
" Y' f" E* k2 G( y. H2 p. J+ \: C关键词:现场总线通信:单片机;智能电磁流量计
9 F4 j" B9 n! b3 l' q, x* }" _
2 M/ K' }& E: P: `- T& v7 \' O0引言7 d8 h ^8 @) n7 j3 |; `) k3 D" u
当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日
# s3 t6 l1 D7 t9 b趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。为了适应' d% t0 D4 f/ @ L
市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的、各具
; k( m, r/ {! w- F1 z5 N2 i特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能
3 l& I0 K) k* m4 K) s电磁流量计的开发尤为引人注日。PROFIBUS作为月前主4 Z1 ^( J) }# `9 }' g
流总线之一,包括三种类型: DP、 PA和FMS。这三种类型
1 D: s% H+ j7 Z, z均使用统一的总线访问协议,其中PROFIBUS-/ u) ]& _( j3 U* n
DP (decentralized periphery) 采用经过优化的高速、廉
/ O }5 ]0 p2 Y3 f/ E c6 ^1 C3 C: u价通信连接,专为自动控制系统和设备级的分散I/0之间: f; _3 ~. A7 P. `5 [" |
通信设计,能满足分布式控制系统的实时性、稳定性和0 G! D9 \+ n& D# l6 a
可靠性要求。随着PROFIBUS-DP 系统应用领域的日益扩大,
! k! p ^5 I6 w* _* v1 K( X5 l4 R用户及研究部门都有自主研发或特殊调试的需求,下面; f! x8 R5 S" l$ L
将介绍结合智能化技术与现场总线技术,开发带
. ]5 Y/ e3 V$ S- @, w8 _PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计。# t3 F+ s2 M3 a7 n& P! ]* ^, n+ o
1系统总体设计
& i9 g8 C4 M9 V% {* d" p6 {常用现场仪表系统的处理任务简单,往往使用一个
/ G6 X/ }2 N" ^CPU加一系列外围辅助电路就能达到相应的目标功能。采
1 Z+ o* _! T/ v用双CPU可以根据系统的总体功能要求进行合理的分工,
! x# ^9 Z& e- E `) m各自完成不同的控制和处理功能,可以适当地简化硬件
) \4 j7 N9 G Q: j v: J$ k电路和软件资源的分配,设计相对独立,程序的修改和4 z$ t' c( w$ `$ o+ R5 \
移植也变得容易[1]。此系统采用了双CPU设计,如图1所
. A9 t; q& M- l+ ]示。16位单片机MSP430F149是电磁流量计的核心部件,2 w0 z* ~" u7 `6 ^
实现信号的采集处理、LCD显示、存储及与8位单片机
/ \2 m# ]3 e. n; q# k" J" JPICI8F4520进行数据交换。PIC18F4520和PROFIBUS现场
6 x( e3 r' I8 W. X6 H3 Q总线专用协议芯片SPC3是PROFIBUS DP接口部分的核心部
* j6 ^8 R! N) V, {- I6 s) x件。PIC18F4520负责与MSP430F149交换数据及与SPC3通. {, F5 P9 f6 B9 W) }& v) l7 t% x7 ^$ \
信等功能的实现,SPC3 负责把主站送来的数据拆包,送
5 q% A A! G0 O2 b2 q& ]' T4 K# I往PIC18F4520,同时把PIC18F4520送 来的数据打包,上
$ \6 F( ? _3 m5 K: B传给主站。4 |0 g6 M, h, l. P) [$ H/ W
+ e3 E( e# p. ^5 W1 y% v; q
2系统硬件设计
- ]- N( Q) f; z3 j6 }如图1所示,电磁流量计的硬件部分主要由传感器、5 Z- K& b3 I- M4 ]3 f0 @6 I) q
电源系统、信号处理电路、励磁电路、单片机系统和总
, t9 ?1 q( ~& E4 h6 O6 ]线接口电路组成。
) R1 Y/ w) o1 W! F$ p: ]2.1传感器及电源系统
6 w6 s+ N- ^% k" {$ D1 [传感器直接由厂家制作,在此不再赘述。本系统所
9 m7 ^+ L3 D/ `' d' j9 X' m- ~用电源电压种类不一,特别设计流量计专用电源系统。0 g7 Q. S3 E3 D
整个系统采用5V供电,而MSP430F 149采用3.3V电压供电。
0 _8 c8 r/ E1 p& ^# h考虑到硬件系统要求电源具有稳压功能和纹波小等特点,
" g: T- E5 w. e5 E0 b! o9 M另外也考虑到硬件系统的低功耗等特点,因此该硬件系 N- q) M+ A3 r1 k
统的3.3V电源部分采用TI公司的TPS76033芯片实现[2].
1 s# f9 u, M2 H% S& [
% U1 I+ o7 n3 n
4 ^% ^* y8 h, g) `+ c附件下载:! i4 T2 q7 `( n" W
X4 Y( m( s& I9 @- ]
0 t8 G- c3 X4 n |
|