    1概述; y6 `0 z2 s: \7 ~0 Y* @6 C3 I
    随着射洪县经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我公司新增、移位安装的配电变压器很多(不含用户产权),在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要经过特殊处理才能达到规程的要求。在由我公司实施的西部农网完善工程中的射洪县太兴乡五村高低压配电等工程,几年来在涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有距离不等的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低了接地电阻,达到了安全运行的要求。在雷雨季节,配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,进而造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,进而引发变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。《10 kV及以下架空配电线路设计技术规程》12.0.9条款规定,总容量为100 kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4 n,总容量为100 kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10n。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地需采用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。