2KW开关电源传导骚扰超标怎么办?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-10-16 16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 lufeideshijie 于 2019-10-16 22:33 编辑
0 G" f& j2 S* a9 U6 {6 ]7 E6 f4 v3 p9 N
2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器共模有三级,每级共模3mH,Y电容4.7nF,差模电容加到了5uf,都没有效果。  S" {5 d; Q" ?0 L- g: _
# X+ n: B  z9 V( B
3 `8 r3 U7 |, s& {' d+ f

( Z4 H7 {! \8 J, i3 Y% U0 |1 Q9 h, g- N! `; C
2 W0 |% R. j; B; _3 h' m' g9 |# q
4 m2 q, x% y* s# J( x
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-19 15:19
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2019-10-16 22:35 | 只看该作者
    加EMI 滤波器,采用切断传播途径的方法。

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2019-10-16 22:36 | 只看该作者
    可以从发射的源来着手。

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2019-11-5 19:55 | 只看该作者
    谢谢楼主,学习学习