开关电源中用的Y电容X5R X7R Y5V COG 详解
( u) | ~" l8 \" D z( ~6 A$ f
# A! |; Z I9 B8 n 我们在开关电源整改的时候,发现应用中的Y电容会随着温度的变化,Y电容的容量会逐渐变小!从而测试传导、辐射的时候会出现在预热10分钟后,测试传导会有在冷机前测试传导差异巨大,最多时有10dB多!那么我们应该怎么样去选择这个Y电容呢,是不是有一种Y电容不会因为温升的问题,导致容量变小呢?下面就为大家介绍下这个Y电容。
& y& T3 d* i7 d' I
- s* U3 u7 z6 P6 F% t# I/ U 在我们选择Y电容时,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG这些参数,这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。具体来说,就是:X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C变化为70°C时,电容容量的变化为±15%;Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为±10%或者+22%/-82%。对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参阅下表一。例如,X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变化为±15%。! U1 ^3 ]- E2 b8 \