cadence16.6差分线规则

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-6 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如图,为什么第三层可以正常走 : D) t: |; e4 q  a7 E/ A% ]
但是到了第五层就是这样了
- h* h0 V/ _, e1 T. U1 M8 n. K是规则设置问题吗?; Y, O; s& j. s- m7 ^
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-12-7 15:56
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2016-3-6 23:15 | 只看该作者
    construction中的DIFF的设置中有分层设置
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-27 15:23
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2016-3-7 08:44 | 只看该作者
    规则没设好

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2016-3-7 09:00 | 只看该作者
    规则没设置好,可能只设置在了第三层

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2016-3-7 09:13 | 只看该作者
    进入约束看看diff的约束,在每一层中查看问题,以防下次出现类似情况

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2016-3-9 09:32 | 只看该作者
    规则设置的问题