找回密码
 注册
查看: 2603|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

请教,在Allegro 里面设置完约束规则后,板子里面移动元件反映很慢

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-2-19 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
allegro16.6里面设置完约束规则后,在板子里面移动元件,明显感觉板子反映很慢7 s! O2 }* c( F; f8 Y' k  [+ a) c
请教大家这种现象该如何解决,谢谢!!
3 R4 z* c" [$ w, G- }
  • TA的每日心情

    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    3#
    发表于 2016-2-19 10:50 | 只看该作者
    换台好机器....
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天

    [LV.8]以坛为家I

    4#
    发表于 2016-2-19 11:01 | 只看该作者
    约束规则够用就行,不要设太多。

    点评

    问题已经解决,约束规则里面应该将net设置成 net class 而不是 net group , 这样就不会出现这种问题,另外我想请教一下杜老师 net class 和 net group 有什么区别。  详情 回复 发表于 2016-2-19 15:28

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2016-2-19 11:28 | 只看该作者
    可以把约束规则贴出来看看
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-27 15:23
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7#
    发表于 2016-2-19 13:35 | 只看该作者
    有可能你设了规则,板上drc太多运行速度就慢了。

    该用户从未签到

    8#
     楼主| 发表于 2016-2-19 15:28 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-2-19 11:01
    ) H' g5 O$ s9 |- @约束规则够用就行,不要设太多。

    2 v& S, l5 l$ O) b* ^问题已经解决,约束规则里面应该将net设置成 net class 而不是 net group ,4 v% O. \' h4 p' i9 k
    这样就不会出现这种问题,另外我想请教一下杜老师 net class 和 net group
    9 \  l- Z5 n. O有什么区别。1 V0 w8 _! |. P

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2016-2-19 17:23 | 只看该作者
    学习了,顶一个。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天

    [LV.8]以坛为家I

    10#
    发表于 2016-2-20 21:46 | 只看该作者
    net class仅用于线宽和间距约束规则,Net Group不仅用于线宽和间距,还用于电气规则。

    点评

    哦,明白了,多谢!!  详情 回复 发表于 2016-2-22 09:03

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2016-2-22 09:03 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-2-20 21:46# h: K9 q$ \: {. ?9 ^2 e( f
    net class仅用于线宽和间距约束规则,Net Group不仅用于线宽和间距,还用于电气规则。

    / Q* [) k7 r. D- f7 Q6 @哦,明白了,多谢!!- Q' U+ l' V6 V: k, o