发表于 2015-4-6 20:13 | 只看该作者
SD1的PWR_EN是做什么用的啊?是不是二极管这个地方PWR_EN的二极管接反了?另外R8和R11是不是用10K~100K之间的值比较好

点评

假设DC-12V电压起来了,而PWR_EN还没有起来会是什么情况呢? R8,R11用的太大了对于反馈不是很好吧,不过这要看你芯片的规格书了,也不一定  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:45
AAC那里只是开关作用,PWR_EN才是主要的使能信号,可控的。 为什么要用10-100K的值呢  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:26

该用户从未签到

17#
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:26 | 只看该作者
zhdyx-008 发表于 2015-4-6 20:13
# R8 T. W2 y- x$ Y4 XSD1的PWR_EN是做什么用的啊?是不是二极管这个地方PWR_EN的二极管接反了?另外R8和R11是不是用10K~100K之间 ...
4 h0 d9 ~8 y; d% y& s! u8 r
AAC那里只是开关作用,PWR_EN才是主要的使能信号,可控的。2 s( W% ~; g0 R  z
为什么要用10-100K的值呢
' n$ k0 u$ b. `* O" S3 d

该用户从未签到

18#
发表于 2015-4-9 17:58 | 只看该作者
看样子是车载的产品呀

该用户从未签到

19#
发表于 2015-4-10 16:45 | 只看该作者
zhdyx-008 发表于 2015-4-6 20:13
0 Z; |4 `2 _; k4 l7 ?1 ]SD1的PWR_EN是做什么用的啊?是不是二极管这个地方PWR_EN的二极管接反了?另外R8和R11是不是用10K~100K之间 ...
% M1 i# P! }- C. j+ ^
假设DC-12V电压起来了,而PWR_EN还没有起来会是什么情况呢?1 r+ r7 b& T$ L8 Y6 ]
R8,R11用的太大了对于反馈不是很好吧,不过这要看你芯片的规格书了,也不一定$ S, F' M$ h/ [! o9 r