找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 4761|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

请教24V电压供电,DC-DC电源输入电压范围上限至少为多少V?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-2-4 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教24VDC供电,DC-DC电源输入电压范围上限至少为多少V?有没有一个对应的关系呢? 谢谢~

该用户从未签到

2#
发表于 2015-2-4 11:45 | 只看该作者
如果还算稳定的,24×(1.1-----1.2)1 v5 R1 z% T+ {& T% g
如果是车载的话,那就复杂点了,加了TVS后,至少32V+

点评

就是车载电子上用到,这样的话,那加上36V的TVS管,另外加上一个过压、限流、过温的一个保护IC,DC-DC的输入电压上限为36V应该是没有问题的  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:11

该用户从未签到

3#
发表于 2015-2-4 12:44 | 只看该作者
如果计算准确,只要大于24V基本就算是可以的,主要还是看您使用什么芯片

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:11 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-2-4 11:45( Q* v% s8 P9 ?( k, ]
如果还算稳定的,24×(1.1-----1.2)1 T( K$ x" e: T- V) C! b$ c: M- M
如果是车载的话,那就复杂点了,加了TVS后,至少32V+

$ ~) ?- L; g' u6 K& N2 k就是车载电子上用到,这样的话,那加上36V的TVS管,另外加上一个过压、限流、过温的一个保护IC,DC-DC的输入电压上限为36V应该是没有问题的
3 g& b- W( I  x9 G! J/ C/ p: h3 F

点评

TVS管你选用36V钳位的吗?为何选36V,而不是30V的?我记得以前我们选的是30V左右的。 超过36V了,你选的DC-DC应该是40V+  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:22

该用户从未签到

5#
发表于 2015-2-4 15:22 | 只看该作者
haoshanmi 发表于 2015-2-4 15:114 g9 G- s: }0 C* I' p" M
就是车载电子上用到,这样的话,那加上36V的TVS管,另外加上一个过压、限流、过温的一个保护IC,DC-DC的 ...
3 V% b) o2 U; n; S" Y! t; L$ h
TVS管你选用36V钳位的吗?为何选36V,而不是30V的?我记得以前我们选的是30V左右的。. C! X% \; X$ m" G$ ?0 c. b4 ^7 g
超过36V了,你选的DC-DC应该是40V+4 @7 p0 A4 j% R1 {0 _

点评

交通部(或3C)有项测试,就是36V通电1分钟,要求设备不坏。 我们一般选33V的TVS管。  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:02

该用户从未签到

6#
发表于 2015-2-5 09:02 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-2-4 15:22* ], ?2 @1 T& z4 {- A  z9 N
TVS管你选用36V钳位的吗?为何选36V,而不是30V的?我记得以前我们选的是30V左右的。. |% x( Y8 ?- a
超过36V了,你选的 ...

) Y# x3 b2 i4 Q交通部(或3C)有项测试,就是36V通电1分钟,要求设备不坏。% f3 D  X5 i0 T% N* e4 S" Q3 h
我们一般选33V的TVS管。
, ]# \  j/ O& @2 G$ V8 S) y2 T" O

点评

我错了,确实是加33V的TVS,那如果做36V通电一分钟,要求设备不坏的试验(ISO16750-2里面是要求24V系统,36V通电60分钟),至少达到功能状态等级C,TVS管前需要加一个FUSE?不加,TVS管应该被击穿?见下图: SM6T  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:27
OK,学习了,多谢!  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:42

该用户从未签到

7#
发表于 2015-2-5 10:42 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2015-2-5 09:02
* l$ G1 ]$ y" `$ E3 T& B7 B交通部(或3C)有项测试,就是36V通电1分钟,要求设备不坏。
6 w- h4 V& |7 d5 m2 X, Q$ v我们一般选33V的TVS管。
4 m3 Y7 x# F! S+ V3 A9 ?  m' `! D
OK,学习了,多谢!
" ?1 g- i0 \% n

该用户从未签到

9#
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:27 | 只看该作者
本帖最后由 haoshanmi 于 2015-2-7 10:38 编辑
- B9 k: R0 i5 H5 Q) s
xuechaojie 发表于 2015-2-5 09:02, V; e: D1 g7 Y$ I7 l/ Y
交通部(或3C)有项测试,就是36V通电1分钟,要求设备不坏。
# C# P& t( i8 O! |6 I, ?我们一般选33V的TVS管。
3 Z6 Z7 s, w, m
我错了,确实是加33V的TVS,那如果做36V通电一分钟,要求设备不坏的试验(ISO16750-2里面是要求24V系统,36V通电60分钟),至少达到功能状态等级C,TVS管前需要加一个FUSE?不加,TVS管应该被击穿?见下图:
0 E! m' t+ ]4 ~  w: a/ Y0 T 1 |* G* j* |) @/ T
SM6T33CAY参数:
7 l" S5 s+ E- x7 p击穿电压:33V1 y/ @/ r( M+ X: U7 ~/ y5 u& U
钳位电压:45.7V
! m' N/ [# z: z2 \0 Z3 d2 t峰值浪涌电流:13.1A
7 e4 ]8 C9 T: u5 n' |峰值脉冲功率耗散:600W- c% f4 u; l# Q, w8 i8 J
后面的DC-DC电压输入范围为4~36V1 l2 V5 r0 r! ^$ r

点评

ISO16750-2我不太熟悉,我们是要求接36V,1min不坏。 输入没有加Fuse,只是在外面的电源线束上加了保险丝座,烧坏了直接换保险丝。 电源输入的TVS管只用600W?RS485、RS232的TVS管都600w了! 我们用的5KP33CA  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:48

该用户从未签到

10#
发表于 2015-2-7 14:48 | 只看该作者
haoshanmi 发表于 2015-2-7 10:27
, O% @  a: _+ C8 C5 C我错了,确实是加33V的TVS,那如果做36V通电一分钟,要求设备不坏的试验(ISO16750-2里面是要求24V系统, ...
* ]$ I. \# J' O" u
& b: ?" C: P' C! m4 C% L8 R
ISO16750-2我不太熟悉,我们是要求接36V,1min不坏。
$ n, k, F! m+ f' ^输入没有加Fuse,只是在外面的电源线束上加了保险丝座,烧坏了直接换保险丝。
- }8 t$ T! D$ y
" j& m+ e, v: S& ^, |电源输入的TVS管只用600W?RS485、RS232的TVS管都600w了!4 l2 o; S" v% f# y8 N
我们用的5KP33CA算差了,都有5000W的功耗了。. }; x$ m) x9 b7 t6 M/ m
好的话用SM8S33A,有6600W。就是缺货。5 s8 s. B9 g2 |9 B
或者用君耀ATH系列TVS管,可以用ATH30C或ATH36C& M7 u4 U$ g1 U; `& @0 `4 r$ A( M

3 \! N9 W, Z, y( @" G请问LZ的DC-DC芯片型号是什么,最大极限输入电压是多少?