找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知

查表确定爬电距离

查看数: 1211 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-5-25 21:47

正文摘要:

我们的产品是风阀执行器,电路板污染等级2,材料组3a.AC220V输入,L与N之间,高低压之间爬电距离需要符合如下标准,摘自 EN60730。对于220V的L线与N线的爬电距离,查表,额定电压选250V,污染等级2,材料组3a,可知 ...

回复

shiyan1532 发表于 2013-5-28 11:46
rosexg 发表于 2013-5-28 08:54 $ E- w" b5 S/ t9 n6 A  r6 c
我们一般用的是material group的污染等级2级II,即1.8mm
/ ~/ n8 T% ?: V* J, E
你们用的材料组2?
* G& k  T% k! V
+ H( l9 M* r) S2 }; W* E高低压之间爬电距离你们如何确定啊?求教
rosexg 发表于 2013-5-28 08:54
我们一般用的是material group的污染等级2级II,即1.8mm
shiyan1532 发表于 2013-5-27 22:03
黑驴蹄子 发表于 2013-5-27 18:53   V: R' G0 h+ ^2 K( Z) B6 w
分享精神可嘉
* @2 r% \+ E/ a* B. M) V& _7 b0 E
共同进步嘛,哈哈。蹄子哥,220V与低压之间的 额定电压 应该怎样确定啊??
黑驴蹄子 发表于 2013-5-27 18:53
分享精神可嘉
shiyan1532 发表于 2013-5-27 17:39
..求别沉。。