标题: 请教电源模块中的地脚处理问题??? [打印本页]

作者: madin    时间: 2008-5-7 10:19
标题: 请教电源模块中的地脚处理问题???
电源模块中一般都有很多的地脚,那么对于这些地脚,一般是应该怎么处理的,单点接地有什么好处????
作者: kxx27    时间: 2008-5-7 12:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: madin    时间: 2008-5-7 14:11
8层的,内部有地平面层,电源模块中间有一个大PIN 是用于散热用的,这个的属性也是地网络,那么我这个电源芯片的其他的地网络PIN可以和这个PIN共用一个地呢啊??谢谢
作者: kxx27    时间: 2008-5-7 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: madin    时间: 2008-5-7 15:02
谢谢!!!!!
作者: liqiangln    时间: 2008-5-9 17:48
标题:
电源模块通常可以出几路电源,通常这几路电源的地是隔离的,你看到的可能就是一路地伴随一路电源;
! ?- w. x- j9 T, F3 ~- m/ N. `/ N4 |' S- z+ R5 ?3 @
在焊接的时候肯定就是直接焊接到真个母板的地平面上,但是注意母板上最好提供一些电容连接不同的地pin,用来提供非理想电流通路,这样比通过地平面的效果好,可以减少共模干扰。
作者: madin    时间: 2008-5-10 09:10
所谓的电源地脚接小信号地 是不是就是为了减少共模干扰呢啊.??